文档名:具备故障电流限制能力的多端口直流断路器
摘要:混合式直流断路器是实现柔性直流电网故障电流快速阻断的重要装备.然而,目前每条直流线路两端均需配备一台价格昂贵的二端口混合式直流断路器,这严重限制了其在未来新型电力系统中的规模化应用.该文提出一种具备故障电流限制能力的多端口直流断路器,在实现故障双向阻断的基础上,与常规方案相比故障电流峰值下降了38.0%、避雷器能量耗散应力下降了61.21%.更为重要的是,所提断路器完成直流母线故障隔离后,与故障母线相连的健全直流线路仍可以进行正常功率传输,最大程度地保障了柔性直流电网的健全和持续可靠运行.首先,分析了直流断路器在故障工况下的故障电流阻断原理,并对各个动作过程进行了理论推导;然后,揭示了电容和电感参数对断路器限流性能的影响机理,确定了限流单元的元件选型方法;最后,基于PSCAD/EMTDC对所提具备故障电流限制能力的多端口直流断路器进行了仿真分析,结果表明,所提多端口直流断路器具有较强的有效性和适应性.

作者:李浩   裴翔羽   李泽文   周万迪   李弸智 Author:LiHao   PeiXiangyu   LiZewen   ZhouWandi   LiPengzhi
作者单位:长沙理工大学电气与信息工程学院长沙410114先进输电技术国家重点实验室(国网智能电网研究院有限公司)北京102209
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(10)
分类号:TM561
关键词:柔性直流电网  多端口混合式直流断路器  限流单元  预充电  
机标分类号:TM721TM561TM862
在线出版日期:2023年6月16日
基金项目:湖南省自然科学基金项目,研究生实践创新项目具备故障电流限制能力的多端口直流断路器[
期刊论文]  电工技术学报--2023, 38(10)李浩  裴翔羽  李泽文  周万迪  李弸智混合式直流断路器是实现柔性直流电网故障电流快速阻断的重要装备.然而,目前每条直流线路两端均需配备一台价格昂贵的二端口混合式直流断路器,这严重限制了其在未来新型电力系统中的规模化应用.该文提出一种具备故障电流...参考文献和引证文献