返回列表 发布新帖

某750 kV单相自耦变压器低压侧三相电压不平衡问题分析计算

8 0
admin 发表于 2024-12-14 03:56 | 查看全部 阅读模式

文档名:某750 kV单相自耦变压器低压侧三相电压不平衡问题分析计算
摘要:变压器在电力系统的运行中扮演着重要角色,但在运行过程中会出现三相电压不平衡的现象,严重影响设备正常工作,不利于电网安全稳定运行.针对此问题,本文基于三相电压不平衡的机理,利用EMTPE建立仿真分析模型,研究750kV主变投运过程中66kV侧母线三相电压不平衡的原因,并分析三相电压不平衡对二次设备的影响.结果表明,三相变压器各绕组等效电容存在明显差异是电压不平衡的主要原因,不平衡电压对二次设备运行无影响.该研究结果对超高压大容量输变电系统主变的投运具有重要参考价值.

Abstract:Transformerplaysanimportantroleintheoperationofpowersystemandwill,however,havethethree-phasevoltageimbalanceproblemduringoperation,whichseriouslyaffectsthenormaloperationoftheequipmentandisalsonotconducivetothesafeandstableoperationofthepowergrid.Inviewofthisissue,thereasonofthreephasevoltageimbalanceof66kVbusbarsideduringoperationof750kVmaintransformerisstudiedonthebasisofmechanismofthree-phasevoltageimbalanceandbywayofsettingupsimulationanalysismodelbyusingEMTPEandmoreover,theinfluenceofthreephasevoltageimbalanceonthesecondaryequipmentisanalyzed.Theresultsshowthattheexistenceofobviousdifferenceintheequivalentcapacitanceofeachwindingofthethree-phasetransformeristhemainreasonforthevoltageimbalance,andtheimbalancedvoltagehasnoeffectontheoperationofthesecondaryequipment.TheresearchresultshaveanimportantreferenceforthecommissioningofthemaintransformeroftheEHVlargecapacitypowertransmissionandtransformationsystem.

作者:张立成   杨利民   颉雅迪   李山   郑义 Author:ZHANGLicheng   YANGLimin   XIEYadi   LIShan   ZHENGYi
作者单位:国网新疆电力有限公司,乌鲁木齐830011国网新疆电科院,乌鲁木齐830011
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(6)
分类号:
关键词:主变压器  电压不平衡  等效电容  二次设备  EMTPE  
Keywords:maintransformer  voltageimbalance  equivalentcapacitance  secondaryequipment  EMTPE  
机标分类号:TM41TM766TP391
在线出版日期:2024年1月8日
基金项目:某750kV单相自耦变压器低压侧三相电压不平衡问题分析计算[
期刊论文]  电力电容器与无功补偿--2023, 44(6)张立成  杨利民  颉雅迪  李山  郑义变压器在电力系统的运行中扮演着重要角色,但在运行过程中会出现三相电压不平衡的现象,严重影响设备正常工作,不利于电网安全稳定运行.针对此问题,本文基于三相电压不平衡的机理,利用EMTPE建立仿真分析模型,研究750kV...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        某750 kV单相自耦变压器低压侧三相电压不平衡问题分析计算  Analysis and Calculation of Three-phase Voltage Imbalance at Low Voltage Side of Single Phase Auto Transformer at 750 kV Substation

某750 kV单相自耦变压器低压侧三相电压不平衡问题分析计算.pdf
2024-12-14 03:56 上传
文件大小:
1.57 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表