文档名:某核电厂蒸汽发生器排污净化系统泵出口管道泄漏原因
摘要:国内某机组运行15a后,蒸汽发生器排污净化系统泵出口管道发生泄漏.采用超声波测厚、化学成分分析、金相检验、扫描电镜观察、能谱分析及流场模拟计算等方法,分析了管道泄漏的原因.结果表明:低温流动加速腐蚀(FAC)导致管壁减薄,最终导致管道泄漏,管件材质、几何形状,介质pH、温度、溶解氧含量及流速等是发生FAC的重要因素.

Abstract:After15yearsofoperationofadomesticnuclearpowerplant,theoutletofthepumpofthesteamgeneratorsewagepurificationsystemleaked.Thereasonsfortheleakingofpipewereanalyzedbycompositionanalysis,metallographicinspection,scanningelectronmicroscopeobservation,energyspectrumanalysisandflowfieldsimulationcalculation.Theresultsshowthatthethinningofthepipewallwascausedbyflowacceleratedcorrosion(FAC)withlowtemperature,eventuallyleadingtotheleakage.Thepipematerial,geometry,pHvalueofthemedium,temperature,dissolvedoxygencontentandflowratewereimportantfactorsfortheFAC.

作者:韩辉  许新竹Author:HANHui  XUXinzhu
作者单位:江苏核电有限公司,连云港222042
刊名:腐蚀与防护 ISTICPKU
Journal:CorrosionandProtection
年,卷(期):2024, 45(6)
分类号:TG174.4
关键词:管道  泄漏  流动加速腐蚀(FAC)  温度  介质  
Keywords:pipe  leakage  flowacceleratedcorrosion(FAC)  temperature  medium  
机标分类号:TM623TG174TK224.9
在线出版日期:2024年7月18日
基金项目:某核电厂蒸汽发生器排污净化系统泵出口管道泄漏原因[
期刊论文]  腐蚀与防护--2024, 45(6)韩辉  许新竹国内某机组运行15a后,蒸汽发生器排污净化系统泵出口管道发生泄漏.采用超声波测厚、化学成分分析、金相检验、扫描电镜观察、能谱分析及流场模拟计算等方法,分析了管道泄漏的原因.结果表明:低温流动加速腐蚀(FAC)导致管壁...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        某核电厂蒸汽发生器排污净化系统泵出口管道泄漏原因  Leakage Causes of Pump Outlet Pipes of Steam Generator Sewage Purification System in a Nuclear Power Plant

某核电厂蒸汽发生器排污净化系统泵出口管道泄漏原因.pdf
2024-12-14 03:55 上传
文件大小:
4.5 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表