文档名:开关柜内部热点温度非接触反演计算研究
摘要:内部过热是开关柜运维过程中的常见缺陷.现有的开关柜内部接触式测温技术在可靠性与安全性方面不足,存在着推广的局限;外部非接触式红外巡检则具有难定量诊断缺陷的问题.本文以KYN28-12A型630A的自冷型开关柜作为研究对象,建立其温度流体场仿真模型,通过流线分析寻找合适的表面测温点,并通过正交计算得出不同工况、缺陷下开关柜负荷电流,将表面测点温度与内部热点温度之间的关系作为反演样本,最后基于支持向量机回归方法完成样本训练,形成反演计算用的降阶模型并进行了现场验证.研究成果实现了在无需内置温度传感器条件下开关柜内部热点温度的定量测算方法,在实施环节具有安全性与便捷性,尤其适用于大量难以停电改造的存量开关柜.
Abstract:Internaloverheatingisacommondefectintheoperationandmaintenanceofswitchgearcabinet.Theex-istingswitchgearcontacttemperaturemeasurementtechnologyisnotreliableandsafe,whichresultsinlimitationsinitspopularization;theexternalnon-contactinfraredinspectionisdifficulttodiagnosedefectsquantitatively.Thepa-pertakestheKYN28-12A630Aself-coolingswitchgearcabinetastheresearchobject,establishesitstemperaturefluidfieldsimulationmodel,findsappropriatesurfacetemperaturemeasurementpointsthroughstreamlineanalysis,andobtainstherelationshipbetweentheloadcurrent,surfacetemperatureandinternalhotspotunderdifferentworkingconditionsanddefectsastheinversionsamplesinorthogonalcalculation,thentrainsthesamplesbasedonthesupportvectormachineregressiontoformareduced-ordermodelforinversioncalculation.Themethodisveri-fiedthroughfieldmeasurement.Theresearchrealizesthequantitativemeasurementmethodoftheinternalhotspottemperatureoftheswitchgearcabinetwithoutbuilt-intemperaturesensors,whichissafeandconvenientintheim-plementationprocess,andisespeciallysuitableforalargenumberofstockswitchgearcabinetsthataredifficulttomodificationwithoutpoweroutage.
作者:陈隽 任劼帅 何松 吴泳聪 李劲彬 牛博瑞 Author:CHENJun RENJieshuai HESong WUYongcong LIJinbin NIUBorui
作者单位:国网湖北省电力有限公司电力科学研究院,湖北武汉430077武汉大学电气与自动化学院,湖北武汉430072
刊名:电工电能新技术 ISTICPKU
Journal:AdvancedTechnologyofElectricalEngineeringandEnergy
年,卷(期):2023, 42(12)
分类号:TM591
关键词:开关柜 热点温度 在线监测 反演计算 温度流体场 支持向量机回归
Keywords:switchgearcabinet hotspottemperature onlinemonitoring inversioncalculation temperaturefluidfield supportvectormachineregression
机标分类号:TP212.11TM715:TM645TP368.1
在线出版日期:2024年1月15日
基金项目:国网湖北省电力有限公司科技项目开关柜内部热点温度非接触反演计算研究[