文档名:考虑电流瞬时频率特性的水上浮吊供电系统定时限过流保护方法
摘要:水上浮吊供电系统中,通常含有多台大功率异步电动机,多个电动机在并网启动时会产生较大的启动电流,当各电机启动电流叠加,可能导致变压器电流激增,触发过电流保护误动,给工业生产带来巨大损失.本文首先基于异步电动机等效模型,揭示了冲击电流的产生机理和箱式变压器保护误动原因;接着针对水上浮吊电机断续周期工作场景,提出了随机运行场景生成方法,基于希尔伯特黄变换技术,对系统的故障短路和电机启动状态下变压器的电流信号进行瞬时频率特性分析,揭示不同状态下箱式变压器电流的瞬时频率特性差异,在此基础上构建定时限过电流主动闭锁模块,确保浮吊供电系统正常工作时的可靠供电;最后通过湖南省某水上浮吊系统的仿真模型对所提出的保护方案进行了验证.
Abstract:Thefloatingcranesupplysystemusuallyincorporateslarge-capacitymultipleasynchronousmotors.Duringthestartingprocessofthesemotors,simultaneousactivationcanresultinsubstantialcurrentsurges.Consequently,thetransformerbearsaheavycurrentburden,potentiallytriggeringthefalseovercurrentprotectionandleadingtofurtherindustrialproductionlosses.Thispaperinvestigatesaprotectionschemefortransformerssupplyingmultiplehigh-capacitymotors.Firstly,themechanismoftheovercurrentduringmotorstartingisanalyzedbyanequivalentmodel.Subsequently,arandomscenariogeneratingalgorithmisproposedtogeneratealargenumberofscenariosforanalysis.Furthermore,theHilbert-Huangtransformtechniqueisemployedtoexaminethetime-frequencydomaincharacteristicsofbothfaultcurrentandnormalcurrent,leadingtoimprovementsintheconventionalovercurrentprotectionscheme.Finally,TheeffectivenessoftheproposedprotectionschemeisvalidatedthrougharealisticfloatingcranesupplyprojectinHunanprovince.
作者:陈彬 朱盛开 唐玮 肖建平 王炜宇 Author:CHENBin ZHUShengkai TANGWei XIAOJianping WANGWeiyu
作者单位:国网湖南电动汽车服务有限公司,湖南长沙410082长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2024, 39(1)
分类号:TM863
关键词:定时限过电流保护 希尔伯特黄变换 电流瞬时频率特性 异步电动机启动 断续周期工作制
Keywords:definite-timeovercurrentprotection Hilbert-Huangtransform currentinstantaneousfrequencycharacteristics asynchronousmotorstarting intermittentperiodicduty
机标分类号:TM595TD614+.5TM77
在线出版日期:2024年5月21日
基金项目:湖南省自然科学基金项目,湖南省教育厅科学研究项目考虑电流瞬时频率特性的水上浮吊供电系统定时限过流保护方法[