返回列表 发布新帖

考虑电热耦合的高压电器箱三维电场仿真及优化

8 0
admin 发表于 2024-12-14 03:49 | 查看全部 阅读模式

文档名:考虑电热耦合的高压电器箱三维电场仿真及优化
摘要:动车组车顶高压电器箱内集成了多种电气设备,各设备之间布局较为紧凑,可能造成电器箱内某些部件的表面电场严重畸变,进而导致击穿事故的发生.本文以国内某公司生产的高压电器箱为研究对象,利用COMSOLMultiphysics软件建立了高压电器箱三维电-热耦合模型,研究正常工况下考虑热场影响时电器箱内的电场分布规律.结果表明,考虑热场影响时,箱内场强最大值为32.64kV/cm,最高温度为98.73℃,更符合实际运行情况.对于高压电器箱内电场畸变严重的设备进行绝缘优化,优化后电器箱内各设备场强均小于设定的起晕阈值.本文可为动车组车顶高压电器箱的工程设计提供参考.

作者:张宏宇   高宇   李涛   李通   刘勇   李双影 Author:ZHANGHongyu   GAOYu   LITao   LITong   LIUYong   LIShuangying
作者单位:天津大学电气自动化与信息工程学院,天津300072中国中车株洲电力机车有限公司,株洲412005
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(9)
分类号:TM85
关键词:高压电器箱  电-热耦合模型  电场分布  绝缘优化  表面电荷积聚  
Keywords:highvoltageapparatusbox  electric-thermalcouplingmodel  electricfielddistribution  insulationoptimi-zation  surfacechargeaccumulation  
机标分类号:TG146.21TP311U418.6+1
在线出版日期:2023年10月11日
基金项目:国家自然科学基金考虑电-热耦合的高压电器箱三维电场仿真及优化[
期刊论文]  电力系统及其自动化学报--2023, 35(9)张宏宇  高宇  李涛  李通  刘勇  李双影动车组车顶高压电器箱内集成了多种电气设备,各设备之间布局较为紧凑,可能造成电器箱内某些部件的表面电场严重畸变,进而导致击穿事故的发生.本文以国内某公司生产的高压电器箱为研究对象,利用COMSOLMultiphysics软件建...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        考虑电-热耦合的高压电器箱三维电场仿真及优化  Simulation and Optimization of Three-dimensional Electric Field in High-voltage Apparatus Box Considering Electric-thermal Coupling Effect

考虑电-热耦合的高压电器箱三维电场仿真及优化.pdf
2024-12-14 03:49 上传
文件大小:
3.86 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表