文档名:配电电缆中受潮接头的阻抗特性及其检测方法研究
摘要:电缆接头是电力电缆中最脆弱的部位,接头受潮是中压交联电缆的常见缺陷,如果未能及时得到修复,将导致电缆过早失效.文章围绕中间接头受潮后的阻抗特性及其检测方法开展研究,阐述了波在电缆中传播的折反射现象,以时域反射法的理论知识为基础,在CST(computersimulationtechnology)StudioSuite中建立了10kV冷缩式中间接头的三维单芯模型,对中间接头不同程度进水情况下的阻抗特性和反射波形进行研究;在实验室10kV交联聚乙烯电缆中间部位的电缆接头上制作进水缺陷,分别进行电缆接头S参数测量和时域脉冲反射实验.最后,分析和比较了电缆受潮接头的阻抗特性仿真和实验结果,证明了使用时域脉冲反射技术对受潮电缆中间接头进行受潮诊断的可行性和有效性.

Abstract:Cablejointisoneofthemostvulnerablepartsofpowercables.Moistureingresswithjointsisacommondefectofmedium-voltagecross-linkedcables.Ifnotrepairedtimely,itwilldevelopintoprematurefailureofcable.Thispaperstudiestheimpedancecharacteristicsaftermoistureingressintocablejointsandtheirdetectionmethod.Theprincipleofrefractionandreflectionofwavepropagationonpowercableisbrieflyformulated.Basedonthetheoreticalknowledgeoftimedomainreflectometry(TDR),thethree-dimensionalmodelofsingle-core10kVcold-shrinkablecablejointisestab-lishedinthecomputersimulationtechnology(CST)StudioSuitetoinvestigatetheimpedancecharacteristicsandreflectedwaveformsofthejointunderdifferentmoisturedegrees.Themoisturedefectsaremadeonthejointofthemiddlepartofthe10kVXLPEcableinthelaboratory,andtheSparametermeasurementofjointandtime-domainpulsereflectometryexperimentarecarriedoutrespectively.Thesimulationandexperimentalresultsofimpedancecharacteristicsofmoistureingressoncablejointareanalyzedandcompared,whichvalidatesthefeasibilityandeffectivenessofusingTDRtodiag-nosedefectedjointsduetomoistureingress.

作者:林钰灵   徐澎磊   崔江静   吴宏晓   杨赛柯   李洪杰 Author:LINYuling   XUPenglei   CUIJiangjing   WUHongxiao   YANGSaike   LIHongjie
作者单位:广东电网有限责任公司珠海供电局,广东珠海519000西安交通大学电气工程学院,西安710049
刊名:电测与仪表
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2024, 61(1)
分类号:TM935
关键词:电缆接头  进水受潮  阻抗特性  建模仿真  S参数  时域反射法  
Keywords:cablejoint  moistureingress  impedancecharacteristics  modelingsimulation  Sparameter  TDR  
机标分类号:TM247TM755TM855
在线出版日期:2024年2月3日
基金项目:国家自然科学基金,广东电网有限责任公司科技项目配电电缆中受潮接头的阻抗特性及其检测方法研究[
期刊论文]  电测与仪表--2024, 61(1)林钰灵  徐澎磊  崔江静  吴宏晓  杨赛柯  李洪杰电缆接头是电力电缆中最脆弱的部位,接头受潮是中压交联电缆的常见缺陷,如果未能及时得到修复,将导致电缆过早失效.文章围绕中间接头受潮后的阻抗特性及其检测方法开展研究,阐述了波在电缆中传播的折反射现象,以时域反射...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        配电电缆中受潮接头的阻抗特性及其检测方法研究  Study on impedance characteristics of moisture ingress in cable joint and its detection method

配电电缆中受潮接头的阻抗特性及其检测方法研究.pdf
2024-12-14 03:44 上传
文件大小:
4.69 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表