文档名:配电网三相电压不平衡的成因分析和实践
摘要:针对配电网正常运行状态下长期存在的一起变电站母线三相电压不平衡问题,通过实际运行数据和三相潮流仿真过程,深入分析了长期存在的母线三相电压不平衡的原因.研究表明,不接地配电网挂接不平衡的电容型电压互感器,其存在的电容值容易造成系统的正常运行状态下的三相不平衡.将该分析流程用于工程实际的电压不平衡的成因分析过程中,通过三相潮流和现场数据能够最大限度地减少分析工作量,提高效率,为后续的不平衡问题治理提供方向.
作者:郇长武 翟鸿荣 李滨涛 黄杰 张逸 林金榕 Author:HUANChangwu ZHAIHongrong LIBintao HUANGJie ZHANGYi LINJinrong
作者单位:广州海颐软件有限公司,广东广州510600烟台海颐软件股份有限公司,山东烟台264000福州大学电气工程与自动化学院,福建福州350108
刊名:电气应用
Journal:ElectrotechnicalApplication
年,卷(期):2023, 42(10)
分类号:
关键词:电能质量 三相不平衡 成因分析 不接地三相潮流 电容型电压互感器
Keywords:powerquality three-phaseunbalance causalanalysis three-phaseungroundedpowerflow capacitivetypevoltagetransformer
机标分类号:TM732TL38+4TP391
在线出版日期:2023年11月13日
基金项目:配电网三相电压不平衡的成因分析和实践[
期刊论文] 电气应用--2023, 42(10)郇长武 翟鸿荣 李滨涛 黄杰 张逸 林金榕针对配电网正常运行状态下长期存在的一起变电站母线三相电压不平衡问题,通过实际运行数据和三相潮流仿真过程,深入分析了长期存在的母线三相电压不平衡的原因.研究表明,不接地配电网挂接不平衡的电容型电压互感器,其存...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
配电网三相电压不平衡的成因分析和实践 Cause analysis and practice of the unbalanced three-phase voltage in distribution network
配电网三相电压不平衡的成因分析和实践.pdf
- 文件大小:
- 2.13 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|