文档名:配电线路单相触树接地故障特征分析
摘要:针对树线矛盾引发山火问题,本文搭建配电线路单相触树接地故障真型试验平台并以竹线搭接为对象进行研究.试验分析了树线放电引燃过程及其泄露电流变化特征,在此基础上界定初始搭接、放电击穿、水汽蒸发和明火蔓延4个发展阶段,并对引燃过程中的等效阻抗变化特征进行分析.试验分析表明,在一定范围内电压和含水率的增加使引燃时间减少;同时,本文从电场强度和植被电导率角度揭示了影响机理.研究成果对配电线路引发山火的防治具有一定指导意义.

作者:宁鑫   胡馨月   张华   孙章   雷潇   王军 Author:NINGXin   HUXinyue   ZHANGHua   SUNZhang   LEIXiao   WANGJun
作者单位:国网四川省电力公司电力科学研究院,成都610041;电力物联网四川省重点实验室,成都610041西华大学电气与电子信息学院,成都610039
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(7)
分类号:TM75
关键词:山火  单相触树  泄漏电流  等效阻抗  引燃时间  
Keywords:hillfire  single-phasetree-contact  leakagecurrent  equivalentimpedance  ignitiontime  
机标分类号:TM753TH133.33TP277
在线出版日期:2023年8月7日
基金项目:国网四川省电力公司科技项目配电线路单相触树接地故障特征分析[
期刊论文]  电力系统及其自动化学报--2023, 35(7)宁鑫  胡馨月  张华  孙章  雷潇  王军针对树线矛盾引发山火问题,本文搭建配电线路单相触树接地故障真型试验平台并以竹线搭接为对象进行研究.试验分析了树线放电引燃过程及其泄露电流变化特征,在此基础上界定初始搭接、放电击穿、水汽蒸发和明火蔓延4个发展...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献