考虑可平移负荷和智能软开关的主动配电网故障恢复方法

4 0
admin 发表于 2024-12-14 03:42 | 查看全部 阅读模式

文档名:考虑可平移负荷和智能软开关的主动配电网故障恢复方法
摘要:在配电网发生故障后,主动配电网能够实现用户侧参与功率的实时供需平衡,满足故障后的负荷恢复.用户参与配电网的调度也是提升故障后负荷恢复比例的途径之一,可平移负荷具有较强的可控性,有效提升了主动配电网的灵活性,智能软开关等新兴可控设备的接入,也使负荷的快速供电成为可能.本文建立了考虑可平移负荷和智能软开关的主动配电网故障恢复模型,并考虑了负荷的重要性系数.通过改进的IEEE33节点算例进行仿真分析,构建单一故障、多点故障、短时故障的场景,验证了本文所提出方法的有效性以及可控装置对故障后负荷恢复量的提升.

Abstract:Afterafaultoccursinthedistributionnetwork,activedistributionnetworkcanrealizethereal-timepowersupplyanddemandbalanceofusersideandmeetthedemandofloadrecoveryafterfault.Users'participationinthedispatchingofdistributionnetworkisalsooneofthewaystoimprovetheproportionofloadrecovery.Thetranslationalloadhasstrongcontrollability,whichimprovestheflexibilityofactivedistributionnetwork.Theaccessofnewcontrollabledevices,suchassoftopenpoint,alsomakesitpossibleforpowersupplyquickly.Inthispaper,afaultrecoverymodelofactivedistributionnetworkconsideringtranslatableloadandsoftopenpointisestablished.Theimportancecoefficientofloadisconsidered.ThroughthesimulationanalysisofthemodifiedIEEE33-nodetestsystem,threescenariosofsinglefault,multi-pointfaultandshort-termfaultarebuilt,theeffectivenessoftheproposedmethodandtheimprovementofloadrecoveryafterfaultbythecontrollabledeviceareverified.

作者:杨德昌   吴燕   PandzicHrvoje   TominNikita Author:YANGDechang   WUYan   PANDZICHrvoje   TOMINNikita
作者单位:中国农业大学信息与电气工程学院,北京100083中国人民大学新校区建设办公室,北京100872萨格勒布大学电气与计算机工程学院,萨格勒布10000俄罗斯科学院西伯利亚分院能源研究所,新西伯利亚630090
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2024, 39(1)
分类号:TM863
关键词:主动配电网  故障恢复  可平移负荷  智能软开关  重要性系数  
Keywords:activedistributionnetwork  faultrecovery  translatableload  softopenpoint  importancecoefficient  
机标分类号:TM744TP391.41P59
在线出版日期:2024年5月21日
基金项目:国家自然科学基金,国家自然科学基金考虑可平移负荷和智能软开关的主动配电网故障恢复方法[
期刊论文]  电力科学与技术学报--2024, 39(1)杨德昌  吴燕  PandzicHrvoje  TominNikita在配电网发生故障后,主动配电网能够实现用户侧参与功率的实时供需平衡,满足故障后的负荷恢复.用户参与配电网的调度也是提升故障后负荷恢复比例的途径之一,可平移负荷具有较强的可控性,有效提升了主动配电网的灵活性,智...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        考虑可平移负荷和智能软开关的主动配电网故障恢复方法  Fault recovery of active distribution network considering translatable load and soft open point

考虑可平移负荷和智能软开关的主动配电网故障恢复方法.pdf
2024-12-14 03:42 上传
文件大小:
1.44 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表