文档名:强暴雨条件下棒板间隙雨柱断裂特征仿真与试验研究
摘要:强暴雨条件下高压导线与杆塔之间的雨柱易发生断裂,降低了导线-杆塔间隙的电气绝缘性能.为了研究强暴雨条件下空气间隙雨柱的断裂特性,该文建立层流-水平集-电场耦合的二维仿真计算模型,提取雨柱断裂过程中的形态特征量及受力情况,分析不同外施电压、雨柱流速下断裂特征参数的变化规律,并开展棒-板间隙雨柱断裂特性试验验证,在此基础上分析直流电压极性对断裂特征参数的影响规律.结果表明:棒-板间隙雨柱断裂过程受电场力、表面张力和粘性力的共同作用,经过射流区、过渡区、断裂区三个阶段,提高外施电压加速了过渡区的螺旋运动,并增加了雨柱断裂的次数和数量.雨柱临界断裂长度、断裂直径均随外施电压的增加而减小,并与雨柱流速呈正相关,且负极性电压下的雨柱临界断裂长度大于正极性的结果.随着外施电压的增加,雨柱最大径向表面张力略有减小,与流速呈负相关;而最大径向电场力随之增加,且流速越大其值越大.断裂直径、临界断裂长度的试验结果与计算值吻合良好,最大偏差均小于10%.
作者:董冰冰 宋家乐 李特 李建生 蒋兴良 Author:DongBingbing SongJiale LiTe LiJiansheng JiangXingliang
作者单位:新能源利用与节能安徽省重点实验室(合肥工业大学)合肥230009国网浙江省电力有限公司电力科学研究院杭州310014国网江苏省电力有限公司电力科学研究院南京211103重庆大学雪峰山能源装备安全国家野外科学观测研究站重庆400044
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(22)
分类号:TM852
关键词:强暴雨环境 直流放电 空气间隙 雨柱断裂特性 有限元仿真 试验验证
Keywords:Heavyrainconditions DCdischarge airgap waterstreamsbreak-upperformance finiteelementsimulation experimentalverification
机标分类号:TH133.33U461TP311.391
在线出版日期:2023年11月28日
基金项目:国家电网有限公司总部科技项目,高等学校学科创新引智计划强暴雨条件下棒-板间隙雨柱断裂特征仿真与试验研究[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(22)董冰冰 宋家乐 李特 李建生 蒋兴良强暴雨条件下高压导线与杆塔之间的雨柱易发生断裂,降低了导线-杆塔间隙的电气绝缘性能.为了研究强暴雨条件下空气间隙雨柱的断裂特性,该文建立层流-水平集-电场耦合的二维仿真计算模型,提取雨柱断裂过程中的形态特征量...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
强暴雨条件下棒-板间隙雨柱断裂特征仿真与试验研究 Simulation and Experimental Study of Break-Up Characteristics of Water Streams in Rod-Plate Air Gap under Heavy Rain Conditions
强暴雨条件下棒-板间隙雨柱断裂特征仿真与试验研究.pdf
- 文件大小:
- 2.21 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|