文档名:连续冲击电流脉冲下避雷器阀片电气性能研究
摘要:自然界中大部分闪电都包含多次回击过程,连续雷击容易造成避雷器劣化及损坏.该文使用不同电流幅值、脉冲间隔、冲击次数的连续雷击对五种不同尺寸的避雷器阀片进行试验,研究了避雷器阀片在连续雷击下的电气性能.结果表明:不同的冲击时间间隔(10、50、100ms)下避雷器阀片的电气性能变化差别不大,在ms量级的冲击间隔时间下阀片散热可忽略不计,可视作为绝热过程;雷电流的幅值和冲击次数对避雷器阀片的电气性能有较大影响,冲击电流幅值越高,冲击次数越多,避雷器阀片的伏安曲线下移越明显,直流参考电压减小越显著,残压略微增加;温度是影响阀片性能的重要因素,温度越高,阀片性能劣化越严重,再次受到冲击后的劣化速度也会加快;避雷器阀片的温升与吸收能量和质量的比值呈现显著线性关系.
作者:蔡力 田汭鑫 魏俊涛 周蜜 王建国 Author:CaiLi TianRuixin WeiJuntao ZhouMi WangJianguo
作者单位:雷电防护与接地技术教育部工程研究中心武汉430072;武汉大学电气与自动化学院武汉430072广东电网有限责任公司电力科学研究院广州510000
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(z1)
分类号:TM863
关键词:氧化锌避雷器阀片 连续雷击试验 电气性能 温度
Keywords:ZnOvaristors multiplelightningstrikeexperiment electricalperformance temperature
机标分类号:TM862TM561TJ22
在线出版日期:2023年11月6日
基金项目:国家自然科学基金连续冲击电流脉冲下避雷器阀片电气性能研究[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(z1)蔡力 田汭鑫 魏俊涛 周蜜 王建国自然界中大部分闪电都包含多次回击过程,连续雷击容易造成避雷器劣化及损坏.该文使用不同电流幅值、脉冲间隔、冲击次数的连续雷击对五种不同尺寸的避雷器阀片进行试验,研究了避雷器阀片在连续雷击下的电气性能.结果表明:...参考文献和引证文献