文档名:连续雷电冲击下典型杆塔接地装置冲击接地电阻分析
摘要:为分析连续雷电冲击下杆塔接地装置的冲击特性,对不同土壤、材料及形状的典型接地体进行连续冲击试验.在连续脉冲冲击下,随着冲击脉冲时间间隔的增大,二次冲击接地电阻由土壤击穿时的较低值增大,逐渐恢复到单脉冲冲击接地电阻;但在一定的时间间隔范围内,含水量较少的土壤中接地装置的二次冲击接地电阻明显大于单脉冲冲击接地电阻;不同形状及不同材料接地体的二次冲击接地电阻不同.在杆塔接地设计时应考虑连续雷电冲击下冲击接地电阻增大现象,综合考虑接地体的材料及其形状.基于实验结果,提出连续雷电冲击下杆塔接地系统的ATPDraw仿真建模方法,该方法能较好地模拟冲击接地火花效应和土壤击穿后土壤电阻率恢复过程.
作者:刘宇彬 雷川丽 唐利松 冯子阳 周力行 Author:LIUYubin LEIChuanli TANGLisong FENGZiyang ZHOULixing
作者单位:湖南经研电力设计有限公司,湖南长沙410000长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2023, 38(1)
分类号:TM862
关键词:连续雷电冲击 杆塔接地 冲击接地电阻 土壤电阻率
机标分类号:TM862TM531.4TU856
在线出版日期:2023年4月18日
基金项目:湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目连续雷电冲击下典型杆塔接地装置冲击接地电阻分析[
期刊论文] 电力科学与技术学报--2023, 38(1)刘宇彬 雷川丽 唐利松 冯子阳 周力行为分析连续雷电冲击下杆塔接地装置的冲击特性,对不同土壤、材料及形状的典型接地体进行连续冲击试验.在连续脉冲冲击下,随着冲击脉冲时间间隔的增大,二次冲击接地电阻由土壤击穿时的较低值增大,逐渐恢复到单脉冲冲击接地...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
连续雷电冲击下典型杆塔接地装置冲击接地电阻分析 Impulse grounding resistance analysis of typical tower grounding device under continuous lightning impulse
连续雷电冲击下典型杆塔接地装置冲击接地电阻分析.pdf
- 文件大小:
- 1.19 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|