文档名:两起高压厂用变压器出口短路事故的诊断试验比对分析
摘要:介绍了两台高压厂用变压器出口三相短路事故的概况和诊断性试验,包括介质损耗因素和电容量测试、油中溶解气体色谱分析、绕组直流电阻测试、短路阻抗和短路损耗试验、绕组频率响应分析等.根据两台变压器的历次试验数据,进行纵向、横向的同比分析和互比分析,以及使用比值分析法进行事故诊断和状态评价.结合两台变压器出口短路事故试验诊断比对分析结果,提出了对变压器开展零启升压下的空载试验、油中溶解气体色谱分析、计算产气速率、油中微量金属含量分析、低电压短路阻抗和短路损耗试验结合扫频短路阻抗检测的建议,以提高诊断比对和分析评价的正确性.

Abstract:Thegeneralsituationanddiagnostictestitemsoftwohighvoltagestationtransformersafteroutletthree-phaseshortcircuitfaultareintroduced,thenthedielectriclossfactorandcapacitancetest,oildissolvedgaschromatographicanalysis,windingre-sistancetest,short-circuitimpedanceandshort-circuitlosstestandwindingfrequencyresponseanalysisaredescribed.Accordingtotheprevioustestdataofthetwotrans-formers,thelongitudinalcontrastiveanalysisandhorizontalcontrastiveanalysisarecar-riedout,andthefaultdiagnosisandstateevaluationarecarriedoutbytheratioanaly-sismethod.Basedonthecomparisonandanalysisresultsoftwotransformersshort-cir-cuitaccidentsattheoutlet,itisproposedtocarryoutno-loadtestatzerostartvoltageboost,combinedwithchromatographicanalysisofdissolvedgasinoilandcalculationofgasproductionrate,analysisoftracemetalcontentinoil,lowvoltageshort-circuitimpedanceandshort-circuitlosstestcombinedwithsweepfrequencyshort-circuitimpedancedetectionfortransformers,soastoimprovethecorrectnessofdiagnosiscomparisonandanalysisevaluation.

作者:查东健  陈伟  吴仁彪Author:ZHADongjian  CHENWei  WURenbiao
作者单位:中国核电工程有限公司,北京100084
刊名:变压器
Journal:Transformer
年,卷(期):2024, 61(4)
分类号:TM406
关键词:变压器出口短路  诊断性试验  短路阻抗  绕组频率响应分析  空载试验  
Keywords:Transformeroutletshort-circuit  Diagnostictest  Short-circuitimpedance  Windingfrequencyresponseanalysis  No-loadtest  
机标分类号:TM407R44R734.2
在线出版日期:2024年4月23日
基金项目:两起高压厂用变压器出口短路事故的诊断试验比对分析[
期刊论文]  变压器--2024, 61(4)查东健  陈伟  吴仁彪介绍了两台高压厂用变压器出口三相短路事故的概况和诊断性试验,包括介质损耗因素和电容量测试、油中溶解气体色谱分析、绕组直流电阻测试、短路阻抗和短路损耗试验、绕组频率响应分析等.根据两台变压器的历次试验数据,进行...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        两起高压厂用变压器出口短路事故的诊断试验比对分析  Comparison and Analysis of Diagnosis Test for Two High Volt-age Station Transformers After Outlet Short-circuit Accident

两起高压厂用变压器出口短路事故的诊断试验比对分析.pdf
2024-12-14 03:16 上传
文件大小:
4.02 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表