文档名:双馈抽水蓄能机组无功调节极限能力研究
摘要:由于可变速双馈抽水蓄能机组(doubly-fedpumpedstorageunit,DFPSU)的运行不再受到静稳极限的限制,其吸收无功功率的进相能力相较于传统同步发电机来讲得到了增强,但整体调节能力又将受限于定子绕组温升、转子绕组温升和最大转子电压.本文采用了更有利于DFPSU功率分析的Γ型等效电路,将机组运行过程中的定转子功率、损耗功率重新组合分析,得出了限制机组运行功率极限的主要因素.根据理论推导和DFPSU机组实际参数首先画出了以定子电流和转子电流极限为边界的P-Q圆图,进而专门探究双馈电机最大转子电压极限在不同转差条件下的运行边界和无功调节极限,分析了转差率s和转子电压极限圆图之间的关系.最后通过在MATLAB/Simulink中搭建仿真模型验证了DFPSU无功调节极限理论边界的正确性,根据某可变速抽水蓄能机组实际参数的仿真结果,发现当转差率较大时转子电压极限将会成为限制无功调节范围的关键因素.
作者:张慧中 崔学深 桂中华 倪晋兵 孙晓霞 李善颖 许国瑞 Author:ZHANGHuizhong CUIXueshen GUIZhonghua NIJinbing SUNXiaoxia LIShanying XUGuorui
作者单位:华北电力大学,北京102206国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院,北京100761国网冀北电力有限公司电力科学研究院,北京100045
刊名:大电机技术 ISTICPKU
Journal:LargeElectricMachineandHydraulicTurbine
年,卷(期):2023, (2)
分类号:TM346
关键词:双馈变速机组 抽水蓄能 无功调节 无功极限 转差限制
机标分类号:TM315TN722.33TN405
在线出版日期:2023年3月3日
基金项目:国家电网公司总部科技项目双馈抽水蓄能机组无功调节极限能力研究[
期刊论文] 大电机技术--2023, (2)张慧中 崔学深 桂中华 倪晋兵 孙晓霞 李善颖 许国瑞由于可变速双馈抽水蓄能机组(doubly-fedpumpedstorageunit,DFPSU)的运行不再受到静稳极限的限制,其吸收无功功率的进相能力相较于传统同步发电机来讲得到了增强,但整体调节能力又将受限于定子绕组温升、转子绕组温升...参考文献和引证文献