返回列表 发布新帖

双碳目标下电网异址双活调控中心负载均衡控制方法

12 0
admin 发表于 2024-12-14 02:58 | 查看全部 阅读模式

文档名:双碳目标下电网异址双活调控中心负载均衡控制方法
摘要:在大型电网中,调控中心异址双活模式可全面提升系统容灾性能,实现主备一体化运维.然而异址多中心模式会增加能源消耗水平,给当前电网双碳目标的实现带来挑战.目前调控中心间负载分配策略并没有综合考虑能源成本、数据传输成本和排队延迟.调控中心考虑由可再生能源直接供电,并提出了一种新颖的工作负载管理框架,通过智能调度决策了解数据传输成本和排队延迟,采用整体方法来解决成本最小化和可再生能源消纳问题,即实现双碳目标.将工作负载分配问题表述为非合作博弈,并设计了一种基于纳什均衡的智能博弈负载分配框架,以最小化运营成本.该框架同时考虑能源和网络成本最小化,且同时满足工作负载性能目标.利用详细的模型来获得影响运营成本和工作负载性能的一组综合特征,包括调控数据中心计算和冷却功率、托管性能干扰、分时电价、可再生能源、净计量、高峰需求、调控数据中心排队延迟,以及调控数据中心间数据传输所涉及的成本.通过仿真表明,所提出的方法可以比现有方法更有效地降低运营成本,验证了其有效性.

作者:周小光   资慧   金田   涂耀文   张峻诚   吴海勇 Author:ZhouXiaoguang   ZiHui   JinTian   TuYaowen   ZhangJuncheng   WuHaiyong
作者单位:广东电网有限责任公司广州供电局,广州510620东方电子股份有限公司,山东烟台264000
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(7)
分类号:TM714
关键词:双活模式  冗余管理  负载均衡  双碳目标  
Keywords:active-activemode  redundantmanagement  loadbalancing  carbonpeakandneutralitytargets  
机标分类号:TN925.93TP273TM36+1
在线出版日期:2023年7月31日
基金项目:广东省重点领域研发计划项目双碳目标下电网异址双活调控中心负载均衡控制方法[
期刊论文]  电测与仪表--2023, 60(7)周小光  资慧  金田  涂耀文  张峻诚  吴海勇在大型电网中,调控中心异址双活模式可全面提升系统容灾性能,实现主备一体化运维.然而异址多中心模式会增加能源消耗水平,给当前电网双碳目标的实现带来挑战.目前调控中心间负载分配策略并没有综合考虑能源成本、数据传输...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        双碳目标下电网异址双活调控中心负载均衡控制方法  Load balancing control method for remote active-active control centers of power grid with carbon peak and neutrality targets

双碳目标下电网异址双活调控中心负载均衡控制方法.pdf
2024-12-14 02:58 上传
文件大小:
24.5 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表