一起220kV主变引线折弯过大造成的跳闸故障

5 0
admin 发表于 2024-12-14 02:57 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起220kV主变引线折弯过大造成的跳闸故障
摘要:本文中作者介绍了某220kV主变本体重瓦斯保护动作、差动保护动作、本体压力释放动作动作,三侧断路器跳闸情况.发现A相调压绕组上部引线折弯处导线,存在绝缘破损,匝间产生环流发热,变压器长期运行,最终导致击穿放电故障.

Abstract:Inthispaper,theauthorintroducestheweightgasprotectionaction,differentialprotectionaction,bodypressurereleaseactionandthree-sidecircuitbreakertripofa220kVmaintransformer.ItisfoundthatthereisinsulationdamageintheleadbendoftheupperpartoftheA-phaseregulatorwinding,andthereiscirculationheatingbe-tweenturns,andthetransformerrunsforAlongtime,whicheventuallyleadstobreak-downanddischargefault.

作者:刘建永  刘霖  王欣  赵全胜  胡伟  王哲Author:LIUJianyong  LIULin  WANGXin  ZHAOQuansheng  HUWei  WANGZhe
作者单位:国网河南省电力公司郑州供电公司,河南郑州450006
刊名:变压器
Journal:Transformer
年,卷(期):2024, 61(4)
分类号:TM406
关键词:变压器  引线折弯  色谱分析  击穿放电  
Keywords:Transformer  Leadbent  Chromatographicanalysis  Disruptivedischarge  
机标分类号:TM755TM307.1TM864
在线出版日期:2024年4月23日
基金项目:一起220kV主变引线折弯过大造成的跳闸故障[
期刊论文]  变压器--2024, 61(4)刘建永  刘霖  王欣  赵全胜  胡伟  王哲本文中作者介绍了某220kV主变本体重瓦斯保护动作、差动保护动作、本体压力释放动作动作,三侧断路器跳闸情况.发现A相调压绕组上部引线折弯处导线,存在绝缘破损,匝间产生环流发热,变压器长期运行,最终导致击穿放电故障.参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        一起220kV主变引线折弯过大造成的跳闸故障  Fault caused by Excessive Lead Bending of 220kV Main Transformer

一起220kV主变引线折弯过大造成的跳闸故障.pdf
2024-12-14 02:57 上传
文件大小:
2.28 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表