文档名:水电站离相封闭母线抱箍局部高温问题分析与仿真研究
摘要:本文针对某水电站离相封闭母线抱箍局部温度过高问题,进行了深入分析与研究.首先,通过对比计算分析与仿真计算结果,确定了问题原因;其次,对比更换抱箍材料与采取在抱箍上安装接地线两种方案的特点,最终选取在抱箍上安装接地线的方案降低离相封闭母线抱箍温度,逐步消除离相封闭母线抱箍局部高温现象;最后,针对此类故障,提出了相应解决方法,为其他水电站处理此类问题提供参考.
作者:王贺 李学龙 刘德龙Author:WANGHe LIXuelong LIUDelong
作者单位:雅砻江流域水电开发有限公司,成都610051
刊名:大电机技术
Journal:LargeElectricMachineandHydraulicTurbine
年,卷(期):2024, (1)
分类号:TM312
关键词:离相封闭母线 抱箍 涡流 仿真计算
Keywords:isolated-phaseenclosedbusbar hoop eddycurrent simulation
机标分类号:
在线出版日期:2024年1月17日
基金项目:水电站离相封闭母线抱箍局部高温问题分析与仿真研究[
期刊论文] 大电机技术--2024, (1)王贺 李学龙 刘德龙本文针对某水电站离相封闭母线抱箍局部温度过高问题,进行了深入分析与研究.首先,通过对比计算分析与仿真计算结果,确定了问题原因;其次,对比更换抱箍材料与采取在抱箍上安装接地线两种方案的特点,最终选取在抱箍上安装...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
水电站离相封闭母线抱箍局部高温问题分析与仿真研究 Study and Simulation on Local High Temperature Problem of Isolated-phase Enclosed Busbar Hoops in Hydropower Stations