文档名:特高压GIL非均匀热气流特性与三支柱绝缘子绝缘裕度分析
摘要:特高压(UHV)气体绝缘输电管道(GIL)导体通流发热,使绝缘气体SF6在温度梯度场下形成对流,导致三支柱绝缘子的沿面绝缘裕度与设计产生差异,威胁特高压GIL的安全运行.为探究气体对流效应对特高压GIL三支柱绝缘子沿面绝缘性能的影响,该文建立了水平敷设的1100kVGIL三支柱绝缘子电场-温度场-流体耦合仿真模型,考虑电场和气体密度的影响,计算了三支柱绝缘子放电起始电压.结果表明:大负荷条件下(8000A)GIL导体温度升高53℃,周围气体密度和介电强度下降15%,电场强度设计基准需同比例降低15%以保证足够的绝缘裕度;负荷导致放电起始电压降低11.6%,由于气体受热上浮,绝缘子上支柱周围的气体密度和介电强度均低于底部区域,更容易发生气体放电.因此,气体对流效应对特高压GIL绝缘性能的影响不能忽略,需要针对运行工况对结构及参数作进一步优化.
作者:杜伯学 董佳楠 梁虎成Author:DuBoxue DongJia'nan LiangHucheng
作者单位:智能电网教育部重点实验室天津大学电气自动化与信息工程学院天津300072
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(6)
分类号:TM216
关键词:特高压GIL 气体对流 三支柱绝缘子 绝缘裕度 起始电压
机标分类号:TM213TM89TP301.6
在线出版日期:2023年4月6日
基金项目:国家自然科学基金,博士后创新人才支持计划资助项目特高压GIL非均匀热气流特性与三支柱绝缘子绝缘裕度分析[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(6)杜伯学 董佳楠 梁虎成特高压(UHV)气体绝缘输电管道(GIL)导体通流发热,使绝缘气体SF6在温度梯度场下形成对流,导致三支柱绝缘子的沿面绝缘裕度与设计产生差异,威胁特高压GIL的安全运行.为探究气体对流效应对特高压GIL三支柱绝缘子沿面绝缘...参考文献和引证文献