文档名:特高压换流站直流场回路设备抗震性能研究
摘要:为了对比特高压换流站直流场回路抗震性能,以某换流站±400kV直流场回路为研究对象,建立硬导线固定金具、滑动金具和两种垂跨比的软导线4种连接方案下的有限元模型,对不同地震波输入下回路中设备的地震响应进行对比分析.结果表明,直流场回路与设备连接的支柱绝缘子的地震响应较大,回路的连接方式对设备的位移响应和加速度响应有较大影响,另一方面发现软导线连接的低频设备出现了明显的位移和加速度时程单向振荡的现象.直流场回路中低频设备与支柱绝缘子之间连接的软导线存在一个垂跨比临界值,当垂跨比低于临界值时,会造成回路中设备的较大的峰值地震响应.硬导线固定金具连接下设备的位移响应较小,可用适于抗震设防烈度小的区域.硬导线滑动金具连接和分段硬导线加软导线连接加速度响应小,适合于抗震设防烈度较大的区域,但需要注意软导线的垂跨比设置.
作者:吴海楠 谢强 梁黄彬 Author:WUHainan XIEQiang LIANGHuangbin
作者单位:同济大学土木工程学院,上海200092同济大学土木工程学院,上海200092;工程结构服役性能演化与控制教育部重点实验室,上海200092
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(5)
分类号:
关键词:换流站设备 硬导线 软导线 抗震性能 垂跨比
Keywords:convertersubstationequipment rigidconductors flexibleconductors seismicperformance sag-to-spanratio
机标分类号:U2TU311.3U448.25
在线出版日期:2023年11月23日
基金项目:国家自然科学基金,国家重点研发计划特高压换流站直流场回路设备抗震性能研究[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(5)吴海楠 谢强 梁黄彬为了对比特高压换流站直流场回路抗震性能,以某换流站±400kV直流场回路为研究对象,建立硬导线固定金具、滑动金具和两种垂跨比的软导线4种连接方案下的有限元模型,对不同地震波输入下回路中设备的地震响应进行对比分析....参考文献和引证文献