摘要:由于直流电场对污秽颗粒的吸附作用,使直流避雷器相对于交流避雷器的积污更加严重.且特高压直流极母线避雷器在绝缘外套内部还有3柱并联的电阻片柱,污秽分布对绝缘外套表面电场以及电阻片柱与绝缘外套之间的径向电场的改变,都将会对避雷器的运行状况造成一定的影响.文章结合直流场中污秽的分布特点,建立了特高压直流极母线避雷器污秽状况下的电场仿真模型,对避雷器在整体湿污秽以及出现局部干燥带时的伞裙表面电场和电阻片柱与绝缘外套间的径向电场进行了计算分析.结果表明,避雷器整体污秽会导致绝缘外套表面场强与内部径向场强的增大,但数值较小尚且不会引起电晕及闪络现象;而局部干燥带的出现,则会在伞裙表面和电阻片与绝缘外套间的空气间隙形成局部过高的表面场强和径向场强,导致绝缘外套表面闪络,以及电阻片柱与绝缘外套间的贯穿性放电等现象,严重危害避雷器的安全稳定运行.

作者:周挺   唐信 Author:ZhouTing   TangXin
作者单位:国网湖南省电力有限公司,长沙410004国网湖南省电力有限公司检修公司,长沙410015
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(5)
分类号:TM862
关键词:直流避雷器  污秽  径向电场  电压分布  沿面闪络  
机标分类号:TM862F061.5TM216
在线出版日期:2023年7月4日
基金项目:特高压直流极母线避雷器污秽状况下内外部电场分布的仿真研究[
期刊论文]  电测与仪表--2023, 60(5)周挺  唐信由于直流电场对污秽颗粒的吸附作用,使直流避雷器相对于交流避雷器的积污更加严重.且特高压直流极母线避雷器在绝缘外套内部还有3柱并联的电阻片柱,污秽分布对绝缘外套表面电场以及电阻片柱与绝缘外套之间的径向电场的改...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        特高压直流极母线避雷器污秽状况下内外部电场分布的仿真研究  Simulation study of internal and external electric field of UHV DC polar bus arrester under pollution conditions