文档名:抑制LCCHVDC后续换相失败的改进型电流偏差控制策略
摘要:高压直流控制器交互影响可能导致后续换相失败恶化,为此,分析了故障后各时段换流器控制交互影响机理,设计了降低后续换相失败风险的策略.依据逆变侧控制器动作逻辑,将系统故障发生至恢复稳态划分为4个阶段,基于各阶段的动态轨迹分析,得到逆变侧控制器对换相失败恢复过程的影响规律,结果表明逆变侧定关断角控制与定电流控制的二次交互过程,即电流偏差控制阶段极易引发后续换相失败.提出了一种改进型电流偏差控制策略,通过补偿控制器二次交互期间电流偏差,提升关断角状态识别的准确度,从而抑制因控制器交互不当引发的后续换相失败.最后,在PSCAD/EMTDC仿真平台中以CIGRE标准算例,对不同工况下所提改进控制策略进行测试,结果表明所分析故障后动态过程准确,所提出的后续换相失败抑制策略效果显著.
作者:辛业春 刘奇 王拓 崔远卓 江守其Author:XINYechun LIUQi WANGTuo CUIYuanzhuo JIANGShouqi
作者单位:东北电力大学电气工程学院,吉林省吉林市132012
刊名:电力建设
Journal:ElectricPowerConstruction
年,卷(期):2024, 45(3)
分类号:TM712
关键词:高压直流输电 故障恢复动态过程 电流偏差控制 后续换相失败
Keywords:HVDCtransmissionsystem faultrecoveryprocess currentdeviationcontrol subsequentcommutationfailure
机标分类号:TM721TM614S154.4
在线出版日期:2024年3月26日
基金项目:抑制LCC-HVDC后续换相失败的改进型电流偏差控制策略[
期刊论文] 电力建设--2024, 45(3)辛业春 刘奇 王拓 崔远卓 江守其高压直流控制器交互影响可能导致后续换相失败恶化,为此,分析了故障后各时段换流器控制交互影响机理,设计了降低后续换相失败风险的策略.依据逆变侧控制器动作逻辑,将系统故障发生至恢复稳态划分为4个阶段,基于各阶段的...参考文献和引证文献