文档名:在运阻容式直流分压器的频率响应补偿措施研究
摘要:阻容式直流分压器的频率响应特性对高压直流输电系统控制保护系统至关重要.阻容式直流分压器在运行过程中,其内部可能会发生绝缘闪络、绝缘介质击穿等故障,引发其等效电容量值发生变化,进而导致其频率响应改变.由于在运阻容式直流分压器的阻容参数很难直接测量,使得补偿阻容参数难以量化,本文基于该研究现状提出了一种在运阻容式直流分压器阻容参数的间接测量方法和频率响应补偿措施,通过二次侧不同标准电容负载下的频率响应试验结果,间接测量出在运阻容式直流分压器的阻容参数,再依据阻容分压器的参数平衡公式对低压臂的电容参数进行调整,实现对阻容分压器频率响应特性的补偿.仿真结果表明本文提出的方法能够实现对在运阻容式直流分压器的频率响应补偿.
作者:肖勇 翟少磊 罗奕 王恩 钱斌 魏龄 Author:XIAOYong ZHAIShaolei LUOYi WANGEn QIANBin WEILing
作者单位:南方电网科学研究院有限责任公司,广州510663云南电网有限责任公司电力科学研究院,昆明650217
刊名:电力电容器与无功补偿 PKU
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(2)
分类号:
关键词:阻容式直流分压器 电容偏差 频率响应 电容补偿
机标分类号:TM721.1TM866TM938.862
在线出版日期:2023年4月28日
基金项目:在运阻容式直流分压器的频率响应补偿措施研究[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(2)肖勇 翟少磊 罗奕 王恩 钱斌 魏龄阻容式直流分压器的频率响应特性对高压直流输电系统控制保护系统至关重要.阻容式直流分压器在运行过程中,其内部可能会发生绝缘闪络、绝缘介质击穿等故障,引发其等效电容量值发生变化,进而导致其频率响应改变.由于在运阻...参考文献和引证文献