文档名:增设可更换冗余柱框架结构的抗震韧性研究
摘要:随着建筑功能的日益复杂,仅考虑建筑结构本身的安全并不能保证社会秩序的正常运行,对于服役期间的重要建筑,结构在抵御灾害和灾后功能快速恢复的能力上应有更高的要求.为了有效提高相应建筑在地震作用中基本使用功能的完备和实现震后功能的快速恢复,基于建筑抗震韧性要求,提出一种增设可更换冗余柱的钢筋混凝土框架结构体系,并设计了一栋典型的10层钢筋混凝土框架结构,冗余柱柱端设计成为小震不坏、中震可修、大震成铰,即柱端钢筋变形达到设计值时,柱端连接失效,使得柱端部形成铰.采用OpenSees软件建立合适的本构模型,输入3条天然地震波,对普通和增设冗余柱的框架结构的抗震韧性进行对比研究.根据计算结果表明,设防烈度下,冗余柱分担了内力最大框架柱10%~23%的轴压比,使其轴力和剪力得到1%~23%的降低,达成"中震不坏"的目标;罕遇烈度下,通过控制冗余柱成铰的时刻,达成关键柱"大震可修"的目标;大震后,在冗余柱所在位置的两侧施加支撑,可快速更换已损坏的柱构件,实现结构的快速可恢复性.综上所述,增设冗余柱提高了结构抗震韧性,若将研究的成果用于高烈度区生命线工程,可以有效提高对应建筑结构的抗震韧性.该研究为建设韧性城市提供技术支持,为韧性评估提供理论支撑.
作者:王海东 李昂 彭麟燕 蒋德松 Author:WANGHaidong LIAng PENGLinyan JIANGDesong
作者单位:湖南大学土木工程学院,湖南长沙410082;湖南大学建筑安全与节能教育部重点实验室,湖南长沙410082湖南大学土木工程学院,湖南长沙410082中国建筑西北设计研究院有限公司,陕西西安710018湖南湖大土木建筑工程检测有限公司,湖南长沙410006
刊名:铁道科学与工程学报 ISTICPKU
Journal:JournalofRailwayScienceandEngineering
年,卷(期):2023, 20(1)
分类号:TU357.4
关键词:抗震韧性 冗余柱 钢筋混凝土框架 可控性 可恢复性
机标分类号:TU375.4TU973.31U442.55
在线出版日期:2023年3月1日
基金项目:国家自然科学基金,国家自然科学基金增设可更换冗余柱框架结构的抗震韧性研究[
期刊论文] 铁道科学与工程学报--2023, 20(1)王海东 李昂 彭麟燕 蒋德松随着建筑功能的日益复杂,仅考虑建筑结构本身的安全并不能保证社会秩序的正常运行,对于服役期间的重要建筑,结构在抵御灾害和灾后功能快速恢复的能力上应有更高的要求.为了有效提高相应建筑在地震作用中基本使用功能的完...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
增设可更换冗余柱框架结构的抗震韧性研究 Seismic resilience of RC frame structure with replaceable redundant columns
增设可更换冗余柱框架结构的抗震韧性研究.pdf
- 文件大小:
- 9.47 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|