文档名:针对变电站外部接地网受损后的应对措施研究
摘要:为了应对变电站外部接地网损毁后出现的站内安全性参数不符合规程要求的情况,需要对变电站内部剩余的主体接地网进行适当的改造,以使站内的接触电压和跨步电压等符合安全性要求.分别提出了应用离子接地极、垂直接地体和接地模块不同材质接地材料的三种不同接地网改造方案,仿真试验的结果表明三种改造方案均在一定程度上缓解了站内的安全性超标情况.其中表现效果排序为:离子接地极>垂直接地体>接地模块,离子接地极和垂直接地体的使用均能使接触电压、跨步电压降至安全限值以内,而接地模块的表现则稍逊色,其对应的接触电压仍然略大于安全值,故接地模块在此类问题中的使用还有待于进一步研究.研究结论可以为类似情形的接地网优化改造提供参考.
Abstract:Inordertodealwiththesituationthatthesafetyparametersinthesubstationdonotmeettherequirementsoftheregulationsaftertheexternalgroundinggridofthesubstationisdamaged,itisnecessarytocarryoutappropriatereconstructionworksontheremainingmaingroundinggridinthesubstation,soastomakethecontactvoltageandstepvoltageinthesubstationmeetthesafetyrequirementsTheresultsofsimulationtestshowthatthethreetransformationschemescanalleviatethephenomenonofsafetyexceedingthestandardtoacertainextent,andtheorderofperformanceeffectis:iongroundingelectrode>verticalgroundingbody>groundingmodule.Theuseofiongroundingelectrodeandverticalgroundingbodycanreducethecontactvoltageandstepvoltagetowithinthesafetylimit,whiletheuseofgroundingmodulecannotTherefore,theuseofgroundingmoduleinthiskindofproblemneedsfurtherresearch.Theresearchconclusionsonprovidereferenceinformationfortheoptimizationandtransformationofgroundinggridinsimilarsituations.
作者:赵喆Author:ZHAOZhe
作者单位:中国石化物资装备部(国际事业有限公司),北京100728
刊名:电气应用
Journal:ElectrotechnicalApplication
年,卷(期):2023, 42(12)
分类号:
关键词:接地网改造 工频接地电阻 接触电压 跨步电压 CDEGS 离子接地极 接地模块
Keywords:transformationofgroundinggrid powerfrequencygroundingresistance contactvoltage stepvoltage CDEGS iongroundingelectrode groundingmodule
机标分类号:TM862TM75TM631
在线出版日期:2024年1月10日
基金项目:针对变电站外部接地网受损后的应对措施研究[
期刊论文] 电气应用--2023, 42(12)赵喆为了应对变电站外部接地网损毁后出现的站内安全性参数不符合规程要求的情况,需要对变电站内部剩余的主体接地网进行适当的改造,以使站内的接触电压和跨步电压等符合安全性要求.分别提出了应用离子接地极、垂直接地体和接...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
针对变电站外部接地网受损后的应对措施研究 The countermeasures for the damaged external grounding grid of substation
针对变电站外部接地网受损后的应对措施研究.pdf
- 文件大小:
- 4.79 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|