文档名:中性点不接地系统配电线路单相接地保护研究
摘要:中性点不接地系统配电线路单相接地引发的恶性事故时有发生,需要在故障发生后尽快识别并加以隔离.单相接地产生的相电流突变量可灵敏可靠检测单相接地故障,但持续时间短,不能满足选择性要求.改进了基于滚动算法的相电流突变量判据,提出了基于相电流突变量判断单相接地保护启动,而后锁定零序电流判定故障是否持续存在的补充判据与时间延迟判据.所提保护方案在不对称负载下仍能正确判别故障,且不受故障前后电流反向与互感器反接的影响.具有保护原理简单、无须通信和经济性能好等优点,有望应用于实际配电网中.开发了PSCAD单相接地保护仿真模型,对所提方法加以验证.
Abstract:Malignantaccidentscausedbysingle-phasegroundingofdistributionlinesinneutralungroundedsystemsoccurfromtimetotime,soitisnecessarytoidentifyandisolatethefaultsassoonaspossible.Thesuddenchangeofphasecurrentgeneratedbysingle-phasegroundingcandetectsingle-phasegroundingfaultsensitivelyandreliably,butitsdurationisshort,whichcannotmeettheselectiverequirements.Inthispaper,thecriterionofsuddenchangeofphasecurrentbasedonrollingalgorithmisimproved,andthesupplementarycriterionandtimedelaycriterionareproposedtojudgewhetherthesingle-phasegroundingstartsbasedonsuddenchangeofphasecurrentandthenlockthezero-sequencecurrenttojudgewhetherthefaultpersists.Theproposedprotectionschemecanstillcorrectlyidentifythefaultunderasymmetricload,andisnotaffectedbythereverseconnectionofcurrentandtransformerbeforeandafterthefault.Ithastheadvantagesofsimpleprotectionprinciple,nocommunicationandgoodeconomicperformance,andisexpectedtobeappliedtopracticaldistributionnetworks.AsimulationmodelofPSCADsingle-phasegroundingprotectionisdevelopedtoverifytheproposedmethod.
作者:史京辑 施慎行 Author:SHIJingji SHIShenxing
作者单位:东北电力大学电气工程学院,吉林吉林132012清华大学电机工程与应用电子技术系(电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室),北京100084
刊名:电气应用
Journal:ElectrotechnicalApplication
年,卷(期):2024, 43(3)
分类号:
关键词:配电网 单相接地故障 相电流突变量 零序电流 互感器反接
Keywords:distributionnetwork single-phasegroundingfault phasecurrentmutation residualcurrent transformerreverseconnection
机标分类号:TM77TM862TM45
在线出版日期:2024年4月26日
基金项目:国家自然科学基金中性点不接地系统配电线路单相接地保护研究[
期刊论文] 电气应用--2024, 43(3)史京辑 施慎行中性点不接地系统配电线路单相接地引发的恶性事故时有发生,需要在故障发生后尽快识别并加以隔离.单相接地产生的相电流突变量可灵敏可靠检测单相接地故障,但持续时间短,不能满足选择性要求.改进了基于滚动算法的相电流...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
中性点不接地系统配电线路单相接地保护研究 Study on single-phase grounding protection of distribution line in neutral ungrounded system
中性点不接地系统配电线路单相接地保护研究.pdf
- 文件大小:
- 1.33 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|