文档名:中性点不接地系统单相接地故障定位技术的研究与应用
中性点不接地系统单相接地故障时,稳态电流比负载电流和相间故障电流小很多.接地故障的定位问题,是困扰了配电网运行管理多年的世界性的难题.传统的故障检测技术多基于故障时的工频分量,其可靠性和灵敏度都很低,现场应用效果不理想.基于暂态信号的中性点不接地系统单相接地故障检测技术,是基于对暂态无功,大小,极性,电流波形等信号的检测基础上进行定位的.然而,这只是理论上的方向,有必要对定位的精确性和有效性进行实地检验,这决定了该理论能否广泛应用.为此,在国网泉州供电公司建成了一套基于暂态信号的中性点不接地系统单相故障定位的示范工程,实地检验了定位的准确性及可行性,该示范工程也是国家863科技项目的一部分.
作者:朱毅勇
作者单位:国网福建省电力有限公司泉州供电公司,福建泉州,362000
母体文献:福建省电机工程学会2017年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2017年学术年会
会议时间:2017年12月8日
会议地点:厦门
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:配电网 中性点不接地系统 单相接地故障 暂态信号
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: