文档名:装配式钢框架预制楼板栓钉抗剪连接性能试验研究
在预制装配式多层钢框架中,为方便在预制楼板与钢框架梁之间采用栓钉连接,可以先在预制楼板上栓钉对应位置留孔,现场吊装后再浇筑灌浆料补孔.通过3个栓钉抗剪连接试件在单调荷载下的推出试验,对比了整浇混凝土楼板和留孔后浇灌浆料的预制混凝土楼板中采用栓钉抗剪连接的性能差异.试验结果表明:在栓钉群受剪时各排栓钉承担的剪力差异明显;相比于栓钉与整浇混凝土楼板的连接,栓钉与留孔后浇灌浆料的预制楼板连接的抗剪刚度明显减小,滑移变形能力显著增加.验证了留孔后浇灌浆料的预制楼板与栓钉的连接可以满足抗剪要求.
作者:陈学森 施刚 王喆 王琼 张宏亮
作者单位:土木工程安全与耐久教育部重点实验室,清华大学土木工程系,北京100084;清华大学北京市钢与混凝土组合结构工程技术研究中心,北京100084中国建筑标准设计研究院,北京100048山东鲁帆建设科技有限公司,山东滨州256216
母体文献:2017中国钢结构大会论文集
会议名称:2017中国钢结构大会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国钢结构协会
语种:chi
分类号:TU3TU5
关键词:装配式钢框架 预制楼板 栓钉连接 抗剪刚度
在线出版日期:2020年10月26日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.8 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|