文档名:中国架空输电线路设计方法的演变及与相关国际标准风荷载对比简介
1999年以前中国架空输电线路规程采用定值法设计,1984年中国《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)(现在为《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001))颁布,该标准推荐采用概率理论为基础的极限状态设计法.其是结构设计的基本标准,各行各业均需无条件执行.因此,在1999年修订《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)时,杆塔结构设计已采用以概率理论为基础的极限状态设计法,用可靠度指标衡量结构构件的可靠度,具体采用分项系数的设计表达式.考虑到导地线、绝缘子及金具串等产品品种繁多,取得各产品结构构件抗力设计值的概率统计工作量巨大,目前难以解决,因此,中国输电线路设计除杆塔和基础外,仍然使用安全系数法.本文对国内外标准的风荷载效应进行了比较,得出了不同重现期风荷栽与国外标准的对应关系.
作者:宫宇 薛春林 赵峥 肖洪伟
作者单位:中国南方电网超高压输电公司广东广州510620华东电力设计院上海200001西南电力设计院四川成都610021
母体文献:上海市电气工程设计研究会2015年学术年会论文集
会议名称:上海市电气工程设计研究会2015年学术年会  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:上海
主办单位:上海市电气工程设计研究会
语种:chi
分类号:TU3TU2
关键词:架空输电线路  安全系数法  极限状态设计法  风荷载效应