文档名:长输供热管线水击案例分析
2017年10月27日11:23,太古供热调度运行人员观察到电厂系统Ⅱ回水压力突然降为0,同一时间能源站高温网系统Ⅱ回水压力迅速升高,最高升至2.7~2.8MPa,第一时间判断为电厂执行了关阀操作,系统管网产生了水击现象,经过分析各个泵站压力波动曲线,判断出水击现象对于整个系统未造成严重损害.
作者:原峰李飏
作者单位:太原市热力集团有限责任公司
母体文献:首届中国供热学术年会论文集
会议名称:首届中国供热学术年会  
会议时间:2018年8月15日
会议地点:吉林
主办单位:中国城镇供热协会
语种:chi
分类号:X70TV1
关键词:长输供热管线  水击现象  压力波动曲线
在线出版日期:2022年2月28日