文档名:长江流域山地村镇空气源热泵复合毛细管供暖性能实测分析
为探究空气源热泵(ASHP)复合毛细管地板供暖系统在长江流域山地村镇地区应用时的室温状况、供暖能力及机组能耗状况,选取重庆永川黄瓜山一面积为18㎡的某农家卧室为实验房间,搭建实验台,利用计算机数据自动采集系统,进行实测研究.结果分析显示:距地0.6m处最长启动时间为2h,供水温度提高5℃,稳定阶段该处温度升高1-2℃,垂直高度温度梯度在1.6℃以内.关机后室温受室外温度影响下降到16℃的时间为20min-150min.供水温度每升高5℃,地板供热量增加20%左右.室外温度每下降1℃,空气源热泵机组能耗增加5%以上.该系统在冬天的COP在2.1以上,供水温度为35℃时可达到2.25.
作者:刘猛 王旭弟 张成昱
作者单位:重庆大学城市建设与环境工程学院;重庆大学中国建筑科学研究院天津分院
母体文献:2015全国供暖技术学术年会论文集
会议名称:2015全国供暖技术学术年会  
会议时间:2015年11月15日
会议地点:合肥
主办单位:全国暖通空调学会,哈尔滨工业大学
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:居住建筑  空气源热泵  复合毛细管地板  供暖性能  山地地区