文档名:智能变电站采样值同步异常导致跨间隔计量系统故障分析
智能变电站采用内桥接线、3/2接线、母线PT级联等设计时,数字计量系统需要进行跨间隔计量,此时采样值报文的同步性是影响数字计量系统整体准确性的关键因素.文章介绍了110kV智能变电站采用内桥接线设计情况下数字化计量装置进行跨间隔计量的原理,针对某110kV智能变电站实际运行中出现的采样值同步异常导致计量不准确的情况进行了分析,并提出一种提高智能变电站跨间隔计量可靠性的方案.
作者:李福超罗睿希刘鹍王睿晗何培东
作者单位:国网四川省电力公司计量中心,成都610045
母体文献:第七届电磁测量与仪表学术发展方向主题研讨会论文集
会议名称:第七届电磁测量与仪表学术发展方向主题研讨会  
会议时间:2016年8月1日
会议地点:西安
主办单位:中国仪器仪表学会
语种:chi
分类号:
关键词:智能变电站  数字计量系统  跨间隔计量  采样值报文  同步性