文档名:暂态录波故障定位技术在配电网中的应用
目前配电网普遍采用小电流接地方式,虽然发生单相接地故障后仍可带负荷运行1~2小时,但仍需及时找出故障点,排除故障,保障电网的安全运行.受中心点接地方式的影响,单相接地发生时,故障稳态特征量非常不明显,特征信号持续时间也非常短暂,因此长期以来,配电网单相接地故障的定位问题一直难以有效解决.单相接地故障发生时,暂态特征比较明显,随着采集技术、低功耗技术和通信技术的发展,对配电网单相接地故障的暂态信号进行录波已经得以实现.文章指出中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,单相接地故障发生时,线路中存在的故障暂态电流可能是稳态电流的若干倍并且呈一定规律的分布,因此捕获这些故障暂态电流,并进行融合判断,是一种有效的判断接地故障的手段。通过分布安装在配电线路上的暂态录波型故障指示器,在接地故障发生时触发故障录波,并将所有相关的故障录波信息汇总,融合分析,综合判断,准确地自动定位出配电网单相接地故障.
作者:赵晨旭闫志海
作者单位:内蒙古电力经济技术研究院,呼和浩特01020
母体文献:2016年中国电机工程学会年会论文集
会议名称:2016年中国电机工程学会年会  
会议时间:2016年11月15日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TN9
关键词:配电网  单相接地  故障定位  暂态录波
在线出版日期:2017年4月25日
基金项目: