返回列表 发布新帖

执行新版《自动喷水灭火系统设计规范》后地下停车库喷头布置的几点体会

14 0
admin 发表于 2024-12-11 22:42 | 查看全部 阅读模式

文档名:执行新版《自动喷水灭火系统设计规范》后地下停车库喷头布置的几点体会
新版《自动喷水灭火系统设计规范》引入了覆盖喷头的定义,对喷头布置作了一些条文的增减,主要删减了净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头的条文,增加了扩大覆盖面积洒水喷头的有关规定.为此提出地下车库十字梁、无梁楼盖喷头布置的几点体会,供同行们探讨.
作者:刘建文黄竞兴
作者单位:南宁市建筑设计院
母体文献:2018广西给水排水学术交流会论文集
会议名称:2018广西给水排水学术交流会  
会议时间:2018年5月21日
会议地点:南宁
主办单位:广西土木建筑学会,广西给水排水技术信息网
语种:chi
分类号:TU9TU2
关键词:地下停车库  自动喷水灭火系统  覆盖喷头  布置形式