文档名:云冈电厂乏汽余热利用系统能耗分析
本文以大同云冈电厂乏汽余热利用系统为例,详细分析了系统的供热能耗,并对系统降低一次网回水温度作情景展望.通过对2013~2014采暖季运行数据的分析可以看出,项目改造后热源供热能耗明显降低.但由于目前一次网回水温度偏高,限制了热源供热能力的发挥,其主要原因在于吸收式热力站改造比例偏低.情景分析指出,降低一次网回水温度可进一步提高电厂供热能力,并显著降低供热能耗和供热成本.建议电厂增加吸收式热力站的改造比例,并在保证机组安全的情况下适当提高背压运行.
作者:李文涛李岩
作者单位:燕山大学建筑工程与力学学院
母体文献:首届中国供热学术年会论文集
会议名称:首届中国供热学术年会
会议时间:2018年8月15日
会议地点:吉林
主办单位:中国城镇供热协会
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:建筑供热 乏汽余热 一次管网 回水温度 能耗分析
在线出版日期:2022年2月28日