文档名:蒸汽溴化锂制冷机组制冷量为什么下降
有时候,制冷设备使用三年后,蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组出现问题,比如制冷量下降的情况.经过检查,冷媒水的进出水温差逐渐减小,蒸发器冷剂水位异常升高,高压发生器、低压发生器液位稳定,吸收器液位偏低,各泵运行正常,制冷机真空度没有变化.文章对制冷机进行故障查找与分析,并提出了修复及防范措施。对冷凝器、吸收器采用氮气正压检漏,确定铜管泄漏的确切位置。冷却水入口处增加滤网,防止冷却水中的杂物进入。滤网旁开一处手孔,可以定期清理杂物。在冷却水主管线增加放空管,定期排放杂物。开机前,先放空蒸汽包余水,缓慢开启蒸汽调节阀,按0.05MPa、O.11MPa、0.125MPa的顺序逐步提高蒸汽压力,避免水击振坏铜管。
作者:徐国君胡丹丹林昭明邹颖刘强
作者单位:新余钢铁集团有限公司第一动力厂
母体文献:2017年全国高炉炼铁学术年会论文集
会议名称:2017年全国高炉炼铁学术年会
会议时间:2017年6月7日
会议地点:昆明
主办单位:中国金属学会
语种:chi
分类号:TQ1TP3
关键词:制冷机组 溴化锂 制冷量 故障处理
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 43.66 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|