返回列表 发布新帖

蒸汽溴化锂制冷机组制冷量为什么下降

8 0
admin 发表于 2024-12-11 22:31 | 查看全部 阅读模式

文档名:蒸汽溴化锂制冷机组制冷量为什么下降
有时候,制冷设备使用三年后,蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组出现问题,比如制冷量下降的情况.经过检查,冷媒水的进出水温差逐渐减小,蒸发器冷剂水位异常升高,高压发生器、低压发生器液位稳定,吸收器液位偏低,各泵运行正常,制冷机真空度没有变化.文章对制冷机进行故障查找与分析,并提出了修复及防范措施。对冷凝器、吸收器采用氮气正压检漏,确定铜管泄漏的确切位置。冷却水入口处增加滤网,防止冷却水中的杂物进入。滤网旁开一处手孔,可以定期清理杂物。在冷却水主管线增加放空管,定期排放杂物。开机前,先放空蒸汽包余水,缓慢开启蒸汽调节阀,按0.05MPa、O.11MPa、0.125MPa的顺序逐步提高蒸汽压力,避免水击振坏铜管。
作者:徐国君胡丹丹林昭明邹颖刘强
作者单位:新余钢铁集团有限公司第一动力厂
母体文献:2017年全国高炉炼铁学术年会论文集
会议名称:2017年全国高炉炼铁学术年会  
会议时间:2017年6月7日
会议地点:昆明
主办单位:中国金属学会
语种:chi
分类号:TQ1TP3
关键词:制冷机组  溴化锂  制冷量  故障处理
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-11 22:31 上传
文件大小:
43.66 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表