文档名:圆钢管约束钢筋混凝土柱抗火设计方法
对于钢管约束钢筋混凝土柱抗火性能的研究,目前尚无抗火设计方法可供参考.实际工程中大多借鉴钢筋混凝土柱或钢管混凝土柱的抗火设计方法,但由于钢管约束钢筋混凝土柱的受力机理与二者不同,其耐火极限存在明显差异.为此,提出了火灾下圆钢管约束钢筋混凝土柱的耐火极限计算方法,分析了荷载比、长细比等因素对耐火极限的影响,并与钢筋混凝土柱和钢管混凝土柱进行了对比.研究表明:荷载比对圆钢管约束钢筋混凝土柱的耐火极限影响显著,荷载比越大,耐火极限越低;长细比、截面尺寸等因素对荷载比较小的构件影响显著.圆钢管约束钢筋混凝土柱的耐火极限为相同条件下钢筋混凝土柱的14.4%~66.0%,荷载比越大,两种构件的差异越大,按照钢筋混凝土柱的防火设计方法对圆钢管约束钢筋混凝土柱进行防火设计,结果偏于不安全;与钢管混凝土柱相比,钢管约束钢筋混凝土柱具有更高的耐火极限,是钢管混凝土柱的1.0~3.0倍.
作者:刘发起杨华杨冬冬张素梅
作者单位:哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室,黑龙江哈尔滨150090;哈尔滨工业大学土木工程智能防灾减灾工业和信息化部重点实验室,黑龙江哈尔滨150090
母体文献:中国钢结构协会钢-混凝土组合结构分会第十六次学术会议论文集
会议名称:中国钢结构协会钢-混凝土组合结构分会第十六次学术会议
会议时间:2017年11月24日
会议地点:北京
主办单位:中国钢结构协会
语种:chi
分类号:
关键词:组合结构 钢筋混凝土柱 钢管结构 圆形截面 抗火没计
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.26 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|