预制混凝土夹心墙板热工性能试验研究

13 0
admin 发表于 2024-12-11 22:23 | 查看全部 阅读模式

文档名:预制混凝土夹心墙板热工性能试验研究
文章对4块预制混凝土夹心墙板的热工性能进行试验研究,通过变化连接件的种类,探索连接件对墙板热工性能的影响.试验结果表明;连接件的热桥效应明显,与无连接件的预制墙板相比,采用纤维连接件的墙板的传热系数提高8%,而采用不同金属连接件的墙板的传热系数分别提高20.9%与14.3%.因此,在实际工程应用中,采用不同连接件时,建议对墙板的相关热工性能参数进行相应折减.
作者:魏燕丽朱文祥许锦峰吴志敏张海遐
作者单位:江苏省建筑科学研究院有限公司,江苏省绿色建筑与结构安全重点实验室,江苏南京210008
母体文献:2018年江苏省土木建筑学会年会论文集
会议名称:2018年江苏省土木建筑学会年会  
会议时间:2018年12月2日
会议地点:江苏苏州
主办单位:江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:建筑围护结构  预制混凝土夹心墙板  热工性能  传热系数