文档名:宜优先选用二次侧电流为1A的电流互感器
我国供配电系统电流互感器二次电流多为5A,而国外发达国际电流互感器二次电流为1A非常普遍,而1A的与5A的相比有诸多优点,文章对此进行分析,建议宜优先采用二次电流为1A的电流互感器。通过以上分析可以了解,采用二次电流为1A的互感器具有诸多益处,尤其是针对量大面广的低压配电系统,况且这种产品许多国内厂家也都课题生产。在即将转化为我国电气标准GB16895.20-201x,采用IEC60364-5-55:2012低压电气装置第5-55部分:电气设备的选择与安装的557.5.3.1条明确规定:为了减少导体阻抗对测量结果的影响,测量电流互感器宜优先采用二次侧标称电流为1A而电流互感器二次参数的正确选择,对供配电系统而言,即有安全运行意义,还有节能降耗,希望引起更大同行的重视。
作者:谢炜
作者单位:苏州一科科建建筑设计研究院有限公司
母体文献:2015中国(苏州)智能建筑电气设计与技术应用论坛论文集
会议名称:2015中国(苏州)智能建筑电气设计与技术应用论坛
会议时间:2015年4月24日
会议地点:苏州
主办单位:苏州市土木建筑学会建筑电气专业委员会
语种:chi
分类号:TM4U22
关键词:供配电系统 电流互感器 二次侧电流 安全运行
在线出版日期:2016年5月23日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 365.08 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|