文档名:医院受控环境——肺移植病房净化空调设计
医院受控环境之一的移植病房,在各类移植手术中是一项技术难度高、风险大的手术,而且术后对空气环境有较高要求的洁净护理单元.本文结合设计实例,对于术后肺移植洁净病房的洁净度、新风量、洁净空调系统等难点,在深刻理解医疗需求的基础上,结合肺移植洁净病房使用要求和特点,通过征询设计分析,合理确定洁净等级和换气次数。肺移植洁净病房按Ⅲ级洁净用房设计,可节约一次性投资,降低运行费用,多功能热泵特别适用于医院特殊空调场合,如Ⅰ级洁净病房、Ⅰ级洁净手术室等,它能全年同时提供冷水和热水,实现空调冷却去湿再加热功能,解决冷热量互相“抵消”而造成大量不合理能耗,提高医院空调系统的能源利用效率。在医院洁净护理单元中的移植病房,采用全新风洁净空调系统,对防止院内交叉感染,提高病人治愈率有很大的作用。
作者:严建敏徐杰杨永梅陈瓒
作者单位:上海市卫生建筑设计研究院上海肺科医院,上海
母体文献:上海制冷学会2017年学术年会论文集
会议名称:上海制冷学会2017年学术年会  
会议时间:2017年12月18日
会议地点:上海
主办单位:上海市制冷学会
语种:chi
分类号:TQ4TU8
关键词:肺移植病房  空调系统  洁净度  新风量
在线出版日期:2020年7月21日