文档名:一种远程动态监测G3PLC通信可靠性的方法
为了更准确的评估G3-PLC通信的实时性、可靠性,解决以往仅用集中器端按照抄表成功率来评判下行通信可靠性的方法的不准确问题,本文介绍了一种更准确、更实际的评估G3-PLC通信可靠性的方法,即通过主站系统还原现场组网路由拓扑图和统计通信模块端实际对电表的抄表成功率相结合的方法来进行评估.通过试验测试表明,该种方法能实时的动态监测现场G3-PLC通信情况,并能对现场G3-PLC通信的可靠性作出更准确的统计分析.
作者:张秋雁 石烨 钱智龙
作者单位:贵州电网有限责任公司电力科学研究院,贵州省贵阳市解放路251号550000长沙威胜集团有限公司技术中心系统集成部,长沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园410000
母体文献:第二十届计算机工程与工艺年会暨第六届微处理器技术论坛论文集
会议名称:第二十届计算机工程与工艺年会暨第六届微处理器技术论坛
会议时间:2016年8月10日
会议地点:西安
主办单位:中国计算机学会
语种:chi
分类号:TP3TN9
关键词:电网通信 抄表成功率 通信可靠性 G3-PLC标准 远程动态监测
在线出版日期:2017年10月24日
基金项目: