文档名:一种降低变电站接地网感性分量的方法
本文通过理论计算分析、实际案例说明,介绍了一种能降低变电站接地网感性分量的新方法.得出的主要结论有:在变电站接地网中多点加入一定电容量的容性接地装置,可消除或降低变电站接地网的感性分量.当变电站接地网的等效电感为0.5mH时,在工频时,需要20000μF以上较大的等效并联电容,才能消除感性分量.而在雷电频率时,只需要微法(μF)级的等效并联电容量就可消除感性分量.
作者:庄建煌陈晶腾
作者单位:国网福建省电力有限公司莆田供电公司,福建莆田,351100
母体文献:福建省电机工程学会2017年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2017年学术年会
会议时间:2017年12月8日
会议地点:厦门
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM9TM8
关键词:变电站 接地网 感性分量 等效电感
在线出版日期:2020年7月21日