文档名:一种海水循环冷却水用阻垢剂的筛选方法
电厂采用海水作为循环冷却水水源时面临更严格的阻垢、防腐要求.通过静态极限碳酸盐硬度试验可以从多方面评价海水阻垢剂的性能,从而为阻垢剂在后续动态试验以及实际应用中提供指导.本试验选取了三种海水阻垢剂,型号分别为TRL-004L、BC-2000H和CP538,分别对其理化性能、可生物降解性能、阻垢性能、与杀菌剂的相容性以及经济性进行了技术分析和比较.结果表明:CP538的综合性能优于TRL-004L和BC-2000H,并且当控制浓缩倍率在2.2倍以下时,系统可以避免显著的积盐现象,保证安全运行.本试验方法对滨海电厂评价、筛选海水阻垢剂和确定海水循环冷却工艺参数具有参考价值.
作者:刘欣
作者单位:西安热工研究院有限公司陕西西安710032
母体文献:中国电机工程学会电厂化学2018年学术年会论文集
会议名称:中国电机工程学会电厂化学2018年学术年会
会议时间:2018年10月18日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TQ0TQ3
关键词:火电厂 海水循环冷却水 阻垢剂 工艺参数
在线出版日期:2021年9月26日
基金项目: