文档名:选相分合闸装置在交流特高压无功补偿设备上的应用
交流特高压站无功补偿设备电压等级高、容量大、投切频繁,对投切开关要求较高,综合可靠性和安全性考虑,浙江某交流特高压站采用带选相分合闸装置(F236)的SF6开关,能有效降低无功设备投切时的过电压和涌流,减小对系统、无功设备的冲击,延长了开关的机械寿命,同时能规避负荷开关的不足.对F236装置在安装、调试、运维阶段出现的误接线、误发"事故总"信号、功能开关切换错误等问题进行了分析,提出了处理建议.
作者:李显鹏刘世安程兴民姜涛
作者单位:国网浙江省电力公司检修分公司,浙江杭州311232
母体文献:第十三届长三角电力科技分论坛论文集
会议名称:第十三届长三角电力科技分论坛
会议时间:2016年10月20日
会议地点:杭州
主办单位:浙江省电力学会,上海市电机工程学会,江苏省电机工程学会,安徽省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM5TM7
关键词:交流特高压站 无功补偿设备 六氟化硫断路器 选相分合闸装置
在线出版日期:2019年12月10日
基金项目: