文档名:一起智能变电站保护程序升级异常问题分析探讨
本文介绍了一起500kV智能变电站为了实现大二次遥控功能,进行保护程序升级时发现保护厂家提供的新ICD文件与保护装置的CID文件的GOOSE虚端子差异较大,防止了不合格下装保护装置,消除有可能导致保护不正确动作的隐患.针对此类问题,提出了优化保护升级流程,合理申请退出保护关联设备进行补充试验,通过过ICD文件比对确保新旧ICD文件的虚端子回路的一致性;同时提出利用智能变电站管控平台,做好SCD文件及CID文件的在线管理,有效杜绝保护“拒动”“误动”的隐患。
作者:张诗鹏
作者单位:国网福建省电力有限公司检修分公司,福建福州,350000
母体文献:福建省电机工程学会2018年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2018年学术年会  
会议时间:2018年10月1日
会议地点:福建莆田
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7R19
关键词:智能变电站  保护程序升级异常  故障处理  大二次遥控功能
在线出版日期:2020年7月21日