返回列表 发布新帖

一起有载分接开关油室触头内漏渗油典型问题分析及控制措施

6 0
admin 发表于 2024-12-11 20:51 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起有载分接开关油室触头内漏渗油典型问题分析及控制措施
变压器有载调压开关油位异常内漏现象,近几年来电网内平凡发生,发生后一般都是被动的去处理内漏的部位,没有一种提前发现隐患行知有效的控制措施,本文通过昆明供电局110KV石塘变电站一起主变有载调压开油位异常现象,开关油室静触头内部渗油与变压器本体有串油缺陷,处理过程中提出了一套主变有载变压器冲氮运输有载分接开关油室密性试验检测方法,能从有载分接开关组装试验、变压器厂装配、主变现场安装,全过程对有载分接开关油室内漏现象提早检测、预防和控制,填补了有载开关现场安装后无检测内漏方法的空白.
作者:杨彪杨俊波袁峻李骞靳泰然何政宇李啟陆杨所云
作者单位:云南电网有限责任公司昆明供电局变电修试所
母体文献:2018(第九届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2018(第九届)电力行业化学专业技术交流会  
会议时间:2018年12月5日
会议地点:济南
主办单位:中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TM4TM5
关键词:变压器  有载调压开关  油室触头  渗漏油故障  预防策略
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: