文档名:一起滤波电抗器事故案例
基于一起调匝型滤波电抗器现场投运过程中发生调匝线圈对底部星型架放电的案例,分析、总结得出调匝型电抗器的进出线端子不能互换,必须严格遵循从主线圈接入、副线圈接出的原则.同时因电抗器出厂试验的绕组过电压试验能够很好的反映电抗器的绝缘缺陷,应重视此试验,并加强对绕组过电压试验结果和判定方法的经验积累.
作者:王雪梅
作者单位:西安ABB电力电容器有限公司,西安710021
母体文献:陕西省电网节能与电能质量技术学会2017年学术交流会论文集
会议名称:陕西省电网节能与电能质量技术学会2017年学术交流会  
会议时间:2017年7月12日
会议地点:贵阳
主办单位:陕西省电网节能与电能质量技术学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:滤波电抗器  故障诊断  绝缘缺陷  绕组过电压试验