文档名:一起交流滤波器用断路器击穿事故分析
在高压直流输电系统中,由于交流滤波器用断路器投切频繁,工作环境恶劣,高压断路器开断电路后容易发生绝缘击穿故障.基于一起交流滤波器燃弧故障实例,简述了事故过程,分析了断路器处于正常工作阶段、击穿故障阶段、持续性燃弧熄弧阶段和完全击穿阶段等不同阶段时相应的滤波器支路电压电流特性,计算了断路器正常工作时电流谐波含量和总谐波畸变率.最后,通过分析各个阶段的电弧电压和电流动态变化录波波形以及现场断路器解体检查情况,总结了燃弧故障发生的原因,并提出相关建议,为交流滤波器用断路器的生产和运维检修提供了依据.
作者:周孝法 魏向向 王宾 傅坚
作者单位:国网上海市电力公司检修公司,上海200063中国农业大学信息与电气工程学院,北京100083清华大学电机系,北京100084
母体文献:2017年中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:2017年中国智能电网学术研讨会  
会议时间:2017年4月1日
会议地点:烟台
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM4TM7
关键词:交流滤波器  断路器  燃弧故障  谐波畸变率