文档名:一起电容式电压互感器红外测温异常的分析
根据红外测温分析和电气试验综合判断一例电容式电压互感器温度异常的原因,提出了一种通过高压试验对电容式电压互感器电磁单元(包括中间变压器和阻尼器等)进行故障检定的方法.通过剖析一起故障实例,对比现场试验应用和返厂解体分析,从而验证了该方法的正确性.这种方法可以及时、有效地发现电容式电压互感器内部阻尼元件故障,适合现场操作,便于运检人员及早采取对应措施,避免扩大事故范围.
作者:杜珍张济麟马小林
作者单位:国网青海省电力公司检修公司青海西宁810000
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM4TM7
关键词:电容式电压互感器 红外测温异常 故障检定
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: