文档名:一起差动保护误动事件原因分析及防范措施
介绍了一起因CT二次回路分流引起的发电机差动保护动作、机组跳闸事件.通过故障录波图、保护装动作信号及CT二次回路的检查,综合分析保护动作原因,认为应切实做好基建期技术监督工作,控制电缆需采用铠装屏蔽电缆,增加电缆抗外力损伤能力,可能存在外力破坏等影响的控制电缆采应用全程金属钢管保护措施;二次电缆附近有工作时,专业技术人员应充分考虑工作风险,对工作成员需交代清楚安全注意事项,并监护到位。
作者:郭冰云
作者单位:福建华电电力工程有限公司,福建福州,350013
母体文献:福建省电机工程学会2018年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2018年学术年会
会议时间:2018年10月1日
会议地点:福建莆田
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TQ4
关键词:电力系统 差动保护 误动事件 故障预防
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 652.27 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|